    UPS的一种漏电保护误动进行深入探讨 [行业新闻]
    C114
    2006-10-18 11:35:00 文/

    中图分类号:TN86 文献标识码:B 文章编号:0219 271 3(2005)06—0030()5


    0 引言

      由于工作需要,在我们研制的供电系统中,既要求具有漏电保护的功能,又要求电源具有不间断的能力。所以,我们在每个供电系统中采用了一台3kVA高频在线式不间断电源和一台30mA的定时漏电保护断路器。在一个供电系统调试过程中,多次出现过下述现象:市电正常时,高频在线式不间断电源空载启动,当输出继电器动作,切断旁路,接通逆变电路时,市电断路器的漏电保护动作,从而切断了市电。似乎验证了目前的一种说法;UPS的前端不能加装带有漏电保护的断路器。为此,对其进行了探讨。

    l UPS正常开机工作

      市电正常时,高频在线式不间断电源空载启动,当UPS接到开机命令后,开机电路开始工作。主电路首先通过旁路输出。当CPU检测到逆变器工作正常后,发出控制信号,驱动输出继电器动作,切断旁路,接通逆变电路,完成UPS的开机过程。在我们研制的8个供电系统中,有7个供电系统的UPS开机工作一直正常。

    2 UPS的漏电保护动作现象

      在我们研制的供电系统中,出现过引言中所述的现象,因此,无法利用市电供电。应该说明的是,这种UPS的漏电保护动作的现象并非在每次UPS启动时都出现。在8个供电系统中,只在一个系统中多次出现过。

    3 UPS的漏电保护误动作原因分析

    3.l 不间断电源输出部分电路图

      对上述现象,最初我们以为UPS的主电路板和控制板有问题,在更换新的主电路板和控制板后,现象依旧。后来分别更换了新的充电板和输入滤波板,仍然不能排除。最后,怀疑输出电源滤波器有问题。干脆拆掉输出电源滤波器,uPs就可以正常启动了。说明问题可能与输出电源滤波器有大。

      该UPS输出部分的电路图如图l所示.UPS的市电输入、断路器、漏电保护以及UPS的大部分没有画出。

    3.2原因分析

    3.2.1电源滤波器

      该UPS设置输出电源滤波器的目的主要是要滤掉电源输出中的高频干扰,同时降低电源波形的止弦失真度。电源线中的干扰分为两种:

      ——共模干扰,即在火线与地线间、中线与地线间存在的干扰,共模干扰在火线与中线中同时存在,大小相等,相位相同;

      ——差模干扰,即在火线与中线问存在的干扰,差模干扰在火线与中线中同时存在,大小相等,相位相反。

      由于电源线中往往同时存在上述两种干扰,因此,一般电源滤波器由共模滤波电路(L1、L2和Cy)和差模滤波电路(L1和L2的差值与Cx)综合构成。其中L1和L2为绕在同一磁环上的两个匝数相同、绕向相同的独立线圈,当电源频率分量经过时,由于磁通抵消,电感很小,易于通过。当共模频率分量经过时,由于磁通相加,电感很大,不易通过而被抑制。

      共模电感L1和L2一般在零点几至几十mH.共模电容Cy一般要在漏电流较小的前提下,取较大值。差模电感一般在几十至几百μH,差模电容Cx要选择耐电压足够的陶瓷或聚酯电容器。市场上卖的电源滤波器一般是对共模干扰设计的,如果要对差模干扰起作用,应该另外增加两个独立的差模抑制电感。共模电感的磁性材料以金属磁性材料(1J8510.02mm)或非晶、超微晶磁性材料效果较好。差模电感的磁性材料以金属软磁粉末经绝缘包裹压制退火的磁性材料(国产ZW-1)效果较好,而不用开口铁氧体材料。

      该UPS设置的20A电源滤波器的参数为:L1=0.7mH,Cx=0.47μF,Cy=4.7nF。