IT产品热门报价
 手机 更多>>
 笔记本 更多>>
 数码产品 更多>>
 电脑硬件 更多>>

IT热点
  • 电脑硬件
  • 手机
  • MP4
  • 品牌机
  • 办公产品
  • 投影机
  • 服务器
  • 奥林巴斯
  • 尼康
  • 佳能
  • 阿尔卡特
  • 索尼
  • 微星
  • 七彩虹
  • 笔记本
  • 数码相机
  • 数码摄像机
  • 惠普
  • 戴尔
  • 联想
  • 诺基亚
  • 摩托罗拉
  • 索尼爱立信
  • LG
  • 西门子
  • 飞利浦
  • 华硕
  • 硕泰克
  • - - - - - - - - - -
    首页 >> 网络产品 >> UPS >> 用户指导
    浅谈大中功率UPS的输入配电改造 [用户指导]
    网络收集
    2006-8-29 17:59:00 文/

      一、 一起典型案例的发生过程和技术分析

      某日某电力机房发出“嗵”的一声响,值班人员立即进行查看,发现该机房功率为130KVA的UPS电源并机冗余供电系统发生故障,供电系统框图如下所示。两台UPS显示屏无显示、输出指示灯熄灭,设备没有运行声音,所有负载设备已经断电停机。进一步检查后发现UPS 2#机Kb(315A)输入空开、接UPS系统交流屏的Kc(400A)配电空开、交流屏上一级的低压配电室Kd(400A)空开及UPS 2#机蓄电池组CB2直流保护空开全部跳闸。

      技术人员通过采取应急措施恢复供电后,打开机器的防护外壳,对电路逐一检查,发现其整流器的正负半桥均有一只可控硅击穿,逆变器的正负半桥均有一只IGBT击穿,逆变器的熔断器保险损坏,整流输出直流母排有严重短路打火痕迹。更换损坏部件后,加电试机,设备恢复正常,故障处理结束。

      此次故障从设备损坏的表象来看,整流输出直流母排间隔非常小,所带的都是直流高压电,因此,机内积尘引发此处短路、打火,造成主要功率部件烧坏、系统宕机。但是从UPS技术理论上讲,UPS不应该因自身局部故障导致系统供电停止,尤其是并机冗余系统,是目前最科学、最安全、最可靠的供电方案。那么,是什么原因导致系统输出断电呢?

      不难看出,UPS 2#机Kb(315A)输入空开、接UPS系统的交流屏的Kc(400A)配电空开、接交流屏的配电室的Kd(400A)空开共三级相继跳闸,尤其是接交流屏的配电室400A开关跳闸是导致并机冗余系统输出断电的直接原因。下面,根据UPS 1#机当时的事件记录作进一步分析。

      a.18:08:22:290 NOTICE:OUTPUT AC UNDER VOLTAGE (出现输出交流欠压问题)其原因是因为所并联的UPS 因逆变器短路造成并联点输出电压下降。

      b.18:08:22:356 NOTICE:INPUT AC UNDER VOLTAGE(出现输入交流欠压问题)其原因是因为图1-1 400A开关跳闸引起UPS1、2输入交流电压丢失。

      c.18:08:22:356 RECTIFIER OFF(整流器关机)原因是整流器因输入无电而关机

      d.18:08:22:374 NOTICE:BYPASS AC UNDER VOLTAGE(旁路电压低)原因是UPS1、2发现旁路电压丢失即输入无市电。

      根据UPS的工作原理,可以知道当第一条告警情况发生时,因为短路产生严重超载,UPS1#机后备蓄电池组和逆变电路不可以投入工作,系统将无条件向市电旁路切换,但由于图1-1 400A开关已跳开,旁路掉电,系统无法转到旁路,导致断电。

      二、 改造方案简介

      UPS输入一般分为主路输入和旁路输入(旁路输入具体由分自动旁路和手动旁路),在早期UPS工程中,由于未能充分理解UPS的工作原理与市电输入方式的关系,没有对UPS主输入和自动旁路输入作隔离要求,因而两个输入都是由同一个交流配电屏空开引入,机器内部作连接处理,如图1-1 的供电方式。此接法存在严重的“单点故障”隐患,当设备内部短路,产生严重过载,导致主输入空开跳闸,共用同一空开的自动旁路将同时失效,造成负载断电事故。

      技术人员已经及时就此进行了配电整改工作,将UPS内部整流输入与自动旁路输入的跳线拆掉,使UPS由单输入变为双输入,即使UPS的送电线路由一路改为二路,分别通过两只空开向UPS整流和自动旁路送电,见图1-2 所示。从而避免整流输入开关故障跳闸后UPS不能转旁路的问题。

      为了规范UPS的配电系统,使其更为合理,同时解决UPS内部短路故障后旁路同时失效问题,从而提高系统的安全性,我们认为应对在网运行的所有大中功率UPS实施输入配电改造,包括单机、双机并机、双机串机。

      三、 具体改造方案介绍

      1、 单机UPS系统改造方案

      UPS单机系统如图3-1所示,标准配置的UPS只有一路电缆输入,其主路输入和旁路输入是并接在一起的:

      改造后的接线如图3-2所示,系统改造需多加一路3相输入电缆,作为主路输入,多加一个输入开关,作为主路输入开关,原三相四线输入电缆留作为旁路输入。可以看出,改造后的接线方式切断了主、旁路输入的直接联系,从而大大提高了系统的可靠性。

      改造后的接线如图3-2所示,系统改造需多加一路3相输入电缆,作为主路输入,多加一个输入开关,作为主路输入开关,原三相四线输入电缆留作为旁路输入。可以看出,改造后的接线方式切断了主、旁路输入的直接联系,从而大大提高了系统的可靠性。

      2、并机UPS系统改造方案

      UPS并机系统如图3-4所示:两台UPS输入均取自市电电网,因此两台UPS均需要进行改造,每台UPS的改造方式与UPS单机系统相同。

      系统改造需系统改造需多加两路3相输入电缆,作为两台UPS主路输入,多加两个输入开关,作为两台UPS的主路输入开关,原两路三相四线输入电缆留作为旁路输入。

      3、 串联热备份UPS系统改造方案

       串联热备份UPS系统接线如图3-4所示:主机与从机的主路输入均取自市电电网,但主机旁路输入取自从机的输出。因此主机不需要改造,从机的改造方式与UPS单机系统相同。

      系统改造需多加一路3相输入电缆,作为从机主路输入,多加一个输入开关,作为两台UPS的主路输入开关,原三相四线输入电缆及输入开关仍作为旁路输入。考虑到UPS串机系统将来要改造成并机系统,需再多加一组三相输入电缆及输入开关,以做备用。

      四、 配电改造的实施情况和效果

      我公司在各级领导的支持和厂家的密切配合下,所有大中功率UPS配电均按预定方案实施了配电改造。工程涉及UPS系统24个,共计41台UPS,其中25台需进行主、旁路分离改造,另14台为串联热备份系统的主机,本工程提供备用输入回路,作为串机系统改为并机系统后使用。改造所涉及的UPS品牌型号如下:

       EXIDE 9305 20K单机系统

       EXIDE 9305 20K 1+1串机系统

       EXIDE 9305 20K 1+1并机系统

       LIEBERT UL33-0300L 1+1并机系统

       LIEBERT UL33-0600L 1+1并机系统

       雷诺士80KVA单机系统

       景龙 20KVA 1+1并机系统

       先控20K 1+1并机系统

      改造的成功实施,将大大增强网络能源设备的稳定和安全性,对网络配电安全有着深远的意义。

      此项工作属于对在网运行设备实施带电改造,安全责任重大,实施难度大,分工界面复杂,而且据了解在业界尚属首次,没有经验可借鉴,XX公司承接了此项改造任务后,经过周密勘察、精心设计,出台了科学的实施方案,改造中付出了辛苦劳动,所有改造都是一次成功!  


    ·IT产品报价大全
    更多相关: 手机
    在百度中更多内容: 手机




    打印此 投稿与建议 返回顶部

    相关文章
    ·IDC数据中心机房为什么要用UPS?
    ·UPS不间断电源常见故障及排除方法
    ·选购技巧:UPS的供电方式与容量选择
    ·UPS的日常维护技巧从入门到精通
    ·UPS技术设备市场引起巨头关注