IT产品热门报价
 手机 更多>>
 笔记本 更多>>
 数码产品 更多>>
 电脑硬件 更多>>
HOT: 泡泡堂 优化大师 FIFA 魔兽世界 人体摄影 劲乐团 汤加丽 刘亦菲
·北京 ·上海 ·广州
·杭州 ·深圳 ·苏州
·天津 ·西安 ·合肥
·南京 ·重庆 ·宁波

首页 >> 解决方案 >> 应用解决方案
某行政园区综合布线工程投标书 [应用解决方案]
广州市通元计算机有限公司
2005-6-1 16:22:00 文/
  第一章 项目概况

  1.1工程总概况
   
  红谷滩行政园区由市委办公楼、市人大办公楼、市政府办公楼、市政协办公楼、会展中心、接待中心等六栋建筑组成。红谷滩行政中心信息网络是集党政信息网、南昌信息网等计算机网和电信通讯网以及智能化管理系统为一体的信息网络,是党政各部门实现现代化办公和科学管理的基础设施。整个园区的信息网络管理中心设在市政府办公楼四楼。各栋大楼累计共有:2163个内网数据点,2567 个外网数据点,108个光纤到桌面的数据点(安装在市级领导的办公室)。

  园区网络管理中心分内网管理中心和外网管理中心,分别设在市政府大楼第4层的东南边和西北边。

  除接待中心大楼仅含外网的信息点外,其它大楼皆含内、外网信息点。含内、外网的信息点采用四口面板(五类电话、外网、内网、预留1口),仅含内网的信息点采用双口面板,面板上标“中国电信”徽标及字样;五类信息点与外网同管敷设。光纤信息点采用标准的86型光纤终端盒。电信五类线仅做水平部分(包括模块、卡接式配线架及线缆)。
   
  第二章 SCQ/VolitionTM布线系统设计方案

  2.1设计思想
   
  本设计方案中我们采用美国3M公司的SCQ/VolitionTM布线系统。3M公司的布线系统,以高品质的SCQ五类、超五类及六类布线系统在全球尤其在欧美拥有很高的知明度和市场份额。3M公司于1998年推出的VolitionTM光纤到桌面/光纤到户的解决方案,为企业提供了优质的光纤主干和水平布线系统,其核心技术VF-45光纤接口是插头-插座式的光纤连接器,使用简单而高精度的机械对准方式,在连接器中省去了昂贵的陶瓷插针及金属套管,成本只有传统SC连接器的七分之一。因而,使VolitionTM光纤到桌面的布线系统成本大大降低,整个方案的成本只有传统光纤布线系统的一半。目前已在全国多个行业中得到应用,并且赢得了用户的广泛好评。

  基于以上的考虑,我们采用3M公司所推出的SCQ/VolitionTM布线系统一开始就是及电信网与以太网的系统解决方案。3M公司有着几十年的电信线路施工经验,其丰富的配套产品与可靠的质量保证了3M公司至今仍在电信线路市场保持着很高的市场占有率。

  3M SCQ/VolitionTM布线系统是一套完整的符合国际标准的布线系统,主要以非屏蔽双绞线和光纤为统一的传输介质,通过结构化布线方法来满足用户各种语音、数据、控制信号及影像传输之需求,从而取代了过去那些采用各种不同且互不兼容的传输介质、接插件的传统布线方式。

  3M的IDC接触技术,令通信和综合布线的实施变得简便易行,更使3M在通信和综合布线行业举世闻名,此项技术已为世界上100多个国家或地区的通信机构所采用,3M推出的六类接线模块,更充分保证了将来高速网络需求。

  2.2设计原则
  标准化 — 严格遵循

  2.2.1设计标准
   (a)IEEE 802标准
   (b)EIA/TIA 568工业及国际商务建筑布线标准
   (c)EIA-569 民用建筑通信通道和空间标准
   (d)EIA-606 民用建筑通信管理标准
   (e)ISO/IEC 11801标准建筑电气设计规范
   (f)六类标准 满足ICEA S-96-661-1994以及S-90-661-1998规定要求
   
  2.2.2安装与设计规范
    (a)中国工程建设标准化协会《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范(CECS72:95)》
   (b)《建筑与建筑物综合布线系统施工和验收规范(CECS89:97)》
   (c)中国建筑电气设计规范
    (d)《市内电信网光纤数字传输系统工程设计暂行技术规定(YDJ13-88)》
    (e)《工业企业通信设计规范(GBJ42-81)》
    (f) 大楼通信综合布线系统(YD/T926.1.1997)第1部分:总规范
    (g) 大楼通信综合布线系统(YD/T926.2.1997)第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求
    (h) 大楼通信综合布线系统(YD/T926.3.1998)第3部分:综合布线用连接硬件技术要求
   
  2.2.3布线系统设计特点
   
  实用性 — 实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信。

  灵活性 — 布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。

  模块化 — 布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用。

  经济性 — 在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。红谷滩综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工,节约了线材。由于采用综合布线系统,各党政部门避免了重复设置信息机构和重复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。

  统一性 — 整个红谷滩行政中心的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,即凡是进驻红谷滩的党政部门,不再建设各自的局域网,全部利用综合布线系统形成统一的计算机信息网络。

  兼容性 — 综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

  开放性 — 综合布线系统中使用开放式系统结构,符合国际上流行的标准。系统对国际上所有著名厂商的产品都应是开放的,可以将不同厂家的不同传输介质和不同设备集成在本系统内。
   
  可靠性 — 采用高品质的材料和组合压接方式构成一套高标准信息通道,所有线材、器件均通过UL、CAS及ISO论证。每条信息通道都采用专用测试仪校核线路各种电气性能,以保证质量。同时,厂商必须提供15年以上的系统质量保证。建筑群综合布线系统采用环形自愈式物理拓扑结构。建筑物综合布线系统全部采用星形物理拓扑结构,点到点的连接,任何一条线路故障都不影响其他线路的运行,同时也为线路维护和故障抢修提供极大的方便,从而保证了系统的可靠运行。

  先进性 — 红谷滩综合布线应用极富弹性的布线概念,采用双绞线与光缆混合布线方式,构成一套合理的、完整的布线系统。所有的布线均采用世界上最新的通信标准。通过六类双绞线进入各办公室,数据最大传输速率达到1000Mbps。市领导办公室采用把光纤铺到桌面。干线光缆设计为≥500MHZ带宽,为未来的发展提供足够的富余量。

  安全性 — 综合布线系统采用双信息点设置方式,两套布线,互不搭接,使党政信息网的内外网实现严格的物理隔离,确保党政信息网的安全。
   
  2.3系统总体设计
  2.3.1系统线缆选型
  (1)双绞线选型:
  双绞线选用六类四线对的非屏蔽双绞线(UTP)电缆。质保年限要求15年以上,六类双绞线和相应的模块、面板的传输性能必须满足下表中提出的基本技术要求。
   
。。。。。。

想要查阅详细方案,请下载:《某行政园区综合布线工程投标书
·IT产品报价大全
更多相关: 手机
在百度中更多内容: 服务器


打印此页 投稿与建议 返回顶部

相关文章
·技嘉
·双敏
·艾尔莎
·西部数据
·昂达
·金士顿
·索尼爱立信
·RF Online
·劲乐团
·FIFA
·剑侠情缘OL
·航海世纪
·热血传奇
·梦幻西游
·反恐精英 CS
·星际争霸
·仙境传说RO
·超级解霸
·ACDSee
·影音传送带
·Winrar
·金山快译
·奥林巴斯
·摩托罗拉
·柯达
·LG
·阿尔卡特
·浪潮
·变速齿轮
·洛奇
·魔兽世界
·大话西游II
·飞飞
·英雄王座
·A3
·网际快车
·PP点点通
·Photoshop
·百宝
·Firefox
·五笔
·e话通
·Ghost
·金山词霸